슈미트해머

페이지 정보

profile_image
작성자타요 조회 25회 작성일 2021-06-15 16:12:45 댓글 0

본문

[Angelboo] 콘크리트의 비파괴시험 방법

슈미트해머에 의한 콘크리트의 비파괴 시험방법입니다.
박만경 : 영상 좋아요~~
이지 : 시험장마다 슈미트해머 기종이 다릅니다
영상에서 나오는 구형 슈미트 쓰는 시험장은 드물어요
제가 시험본곳은 기록지가 있어 헤머 타격할때마다 눈금으로 기록해주는 노란슈미트헤머였어요
어떤시험장은 전자식기록 해머도 있다고 했습니다
영상에서 나오는 구형 아니면 꾹꾹 누르기만 하면되니 버튼 눌러서 눈금보는 동작은 생략해도 됩니다

영상 감사합니다
김동원 : 하향 타격을 하면 플러스가 아니고 마이너스를 해주어야 되는것 아닌가요?
김지훈 : 감사합니닷
Angel boo : 감사감사~^^

슈미트해머 측정방법과 주의사항 압축강도 비파괴시험 Schmidt hammer

콘따구리(콘크리트+딱따구리)입니다.
콘크리트건설 30년입니다. 콘크리트시공 및 콘크리트기사 콘크리트품질관리 등 자료를 공개하여 콘크리트 시공 중 문제점을 해결하고자하는 채널이구요~. 오늘은 슈미트해머 사용법에 대해서 말씀 드리겠습니다.
#콘크리트#레미콘#건설기술자#집짓기#전원주택#건축기술#건축기사#품질시험#레미콘관리#레미콘#시멘트#균열원인대책#아파트#ks#서중콘크리트#한중콘크리트
In Hwan Seo : 좋은 영상 올려주셔서 많은 도움이 되고 있습니다. 감사합니다.
올려주신 내용 중에 타격 방향에 대한 보정과 관련하여 "천장방향으로 때리면 값 자체가 덜 나오지 않겠어요? 그래서 + 자체를 해야된다." 면서 -90도를 가리켜 주시면서 설명해 주시고 계신데,
화면에 환산표를 보면 천장방향으로 타격시에는 +90도를 적용하고, 바닥으로 타격시에는 -90도를 적용하는 것으로 나와있습니다. 확인해 주시면 감사하겠습니다.
책모바 : 집 정리를 하다보니 슈미트 해머가 나왔는데 슈미트 해머가 정상적으로 작동하는지 확인하려면 어떻게 해야할까요..??
콘따구리 TV : 안녕하십니까? 서인환님! 강의 들어주셔서 감사드립니다. 지금 지적사항에 대해서 자료를 들어보니 정말 잘못설명하고 있네요. 정신이 없었나봐요.. 죄송합니다.
발표자료 설명내용 정정합니다. 천정으로 슈미트해머 작용시 +90이 맞구요~ 실제보다 값이 커지므로 보정을 -로 해주어야 합니다. 발표ppt가 맞구요. 설명에 오류가 있었습니다. 오해를 불러일으키도록 작성함에 죄송합니다. 또한 바른 지적에 감사드립니다. 그럼~ 오늘도 행복한 마무리 하시길 바랍니다.
콘따구리 TV : 장비점검업체에 맡기시면 되겠지만, 그렇게 하시는 것이 지금 번거로워 보이시니 근처 시공현장이 있으면 현장사무소 건물 보통 2층으로 가건물로 짓는데 1층에 품질실험실이 있구요... 그곳에는 슈미트해머가 있습니다. 그러면 테스트엔빌이 있을 거구요... 협조를 구해보심이 좋을것 같습니다.
책모바 :  @콘따구리 TV  아 그러면 (테스트 해볼 수 있는)점검할 수 있는 곳이 따로 있을까요??

유지관리 슈미트해머


두루미 : 그립다 그 시절

... 

#슈미트해머

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.